cpu319-3pn/dp 第一个接口为集成rs485,第二个接口为内置rs485,请问这两种接口有什么区别吗?</p>
        问题补充:
1.为什么集成RS485的接口电源只有150mA,而内置RS485的为200mA

图片说明: 1,集成rs485
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2961°C
2
  • 周文峰
  • urUpRstH
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 19:55:22 | 显示全部楼层
1、个人认为还是有区别的,原因:内置接口适用于MPI/DP 而集成接口不适用于MPI 。显然支持MPI需要更大的功率,所以电流要大。
2、根据英文手册:A5E00105475-12  的P370页,可以看出在对于319-3PN/DP中关于这两个接口的英文描述是一致的,并没有所谓的内置和集成之说,这个可能是西门子翻译的时候为了区别这两个口而特意命名(猜测)
3、中文手册上如果按照规律来讲,第一个接口应该是内置、第二个为集成才对。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 20:10:26 | 显示全部楼层
个人认为只是名称的改变而已,实际功能是一样的,可以作为MPI或DP接口使用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            无明显区别。集成的线路精简所以功耗相对小点,就像显卡独立的与集成的一样!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是手册翻译不够严谨,是一样的,没什么区别
对补充的回复:内部电路不同,可能用的集成电路更节能而已