1.如果现在我手上的程序跟正在运行的plc程序有几个模块不同的话,我能够在线监测吗?这样监测的话 会不会影响正在运行的系统?
2.怎么能够将PC上的整个程序与正在运行的PLC程序全部比较而不用一个个块比较呢?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2570°C
2
  • hsqnslr
  • ijklmri
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 19:59:38 | 显示全部楼层
1.只要程序代码一致就可以监控,如果不一致会提示你下载后再进行监控。  2.可以将全部的进行一次性比较。在项目管理器左边的块右击打开的比较就行了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 20:14:30 | 显示全部楼层
1、模块不同不影响你的程序监控,监控不会影响正在运行的系统。
2、打开程序块  选择“选项”、“比较在线/离线伙伴”即可   ,同时显示你所保存的程序块和PLC当中在线程序块,下方显示不同程序段具体不同地方,双击即可自动跳转到有差别之处。见附图。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            只有将新程序下载到cpu中才会影响原程序。所以只要在监控时弹出的下载覆盖不要选择(绝对不要选择“是”)这样就不会影响原程序运行。
    这个只要在编程目录树区域右键点击“比较块。。。。”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            300的话好像有些块不一致也能监视
200的话不行
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果程序段一样的话,可以监控,如果不一样,会有提示信息,需要一致才能够监控,程序的比较功能,可以迅速的找不到程序段的不同点,一般程序不会有很多地方不一样,可以迅速找到的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.只要程序代码一致就可以监控,如果不一致会提示你下载后再进行监控。 2.可以将全部的进行一次性比较。在项目管理器左边的块右击打开的比较就行了。
2、模块不同不影响你的程序监控,监控不会影响正在运行的系统。
3、打开程序块  选择“选项”、“比较在线/离线伙伴”即可   ,同时显示你所保存的程序块和PLC当中在线程序块,下方显示不同程序段具体不同地方,双击即可自动跳转到有差别之处
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            程序不一样监控比较危险,容易出事故,你可以比较一下所有的块,然后在线,打开一个不同的块,点击保存,就会把在线的程序保存到你电脑里,再第二个不同的块打开,再保存,这样就把PLC里的程序保存到你的电脑里了。便于监控,但你电脑里的程序被改变了,不过没关系了,你事先可以备份一下你电脑里的源程序
                                                      
图片说明:1,1  2,2  3,3
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 06:26 , Processed in 0.222628 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表