请教大家一下:我首先在wincc flexible 208sp4创建了一个smart700IE 的“画面1”,然后添加“面板库(faceplate.wlf)”文件,添加完成后并没有显示什么失败之类的提示或警告。但是当我拖动 “面板库” 中的库文件到 “画面1” 中时,却没有显示出相应的库文件,只是在画面下的属性一栏中显示:“ 目前没有选择项目,请选择一个项目以便于编辑它的属性。”请问这是什么原因?怎么解决?
对大家的帮助不胜感激!</p>
        问题补充:
我自己也在项目库中创建了一个库文件,结果也是拖动不进“画面1”中。难道是smart700 ie这款触摸那个平不支持这种功能?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3175°C
2
  • gaibar_dd
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 20:06:20 | 显示全部楼层
smart系列是不支持库创建的即使有库也不可用,当然可以将库在其他系列面板里面打散后(右击断开实例与属性这样就去掉了面板属性)然后右击取消组合,复制到smart面板里面,只是有个问题修改参数需要一个个来改比较麻烦但是还是可以用的,这样你可以组合后复制也不影响。你也可以在其他屏里面通过面板做好以后全部断开实例属性后再改变设备类型这样更方便,问题有一点SMART系列屏对画面元件数限制比较少太多的元件对象会使屏幕加载是过慢。注意smart屏的分辨率较高800×480的宽屏所以你要注意这个问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 20:34:49 | 显示全部楼层
smart属于低端屏有些功能是不支持,很多需要自己创建导入库中。