现场2台430变频器,每台变频输入对应一个PLC模拟量输出通道。
但是现场出现模拟量通道烧坏的情况,现场已更换4、5个输出模块。
变频器启动、模拟量等控制线路与电源线分开走线。
变频器及电机单独接地,PLC单独接地。</P>现在主要怀疑是不是变频器电源及输出电源造成的干扰?
两台变频器之间是否存在大的干扰?
现在不知道怎样排除,也不敢带电测试,怕再对模块造成损坏,
还请各位指教……
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2390°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • euiuxsw
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 19:56:07 | 显示全部楼层
1)虽然你做了单独的接地,但是重复烧模块是否需要确认这个接地是否符合要求的问题。
2)建议PLC及外部24V稳压电源的供电采用隔离变压器供电方式。
3)确认PLC的所有M端子是否与你处设备的地线连接在一起。如果是,分开该连接。
4)变频器速度控制连接采用屏蔽线连接,且屏蔽线的屏蔽层需要接地(单端接地)。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-6-10 20:06:30 | 显示全部楼层
模拟量输出控制模拟量隔离器就是了,目前市面上有很多购买,就是入输入10V,输出也是10V,隔离输入和输出,输出线路有强电干扰,不会传输到模拟量模块内,保护了模块。此外还可以将如模拟量输入的一端接地,卸放干扰及静电等等。此外所以屏蔽电缆来传输模拟量,这个比较重要。