大家好,附件里有一段程序,是PIW256送给中控PQW256的程序,以前直接使用MOVE指令,即把PIW256直接MOVE给PQW256,没有任何问题。
现在需要把PIW256扩大1.5倍后move给PQW256,老是报错,即OB121、OB122、BO40原因。,请问附件里的扩大1.5倍的程序有问题吗?为什么CPU会调用OB121、OB122、BO40呢?如果要修改,怎样修改呢?</p>

图片说明: 1,修改前 2,修改后有问题
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2645°C
2
  • qoevdav
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-4 16:56:01 | 显示全部楼层
从上传的图片来看PIW256扩大1.5倍后变为为了实数(浮点数)了,这样的双字长数据类型不允许传送到PQW256中。注意,必须是整型数据,即单字长数据。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-4 17:17:40 | 显示全部楼层
你那是一个数据类型吗?你差的也太多了。计算完了,要把浮点数转成整型才可以
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            浮点数怎么能送给PQW256呢?
超级低级错误啊!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主的程序中,MD280中的值是实数,所以需要将该数值转变为R--DI再DI---I,经转变后才可MOVE至PQW256中即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议在MUL_R后加上FLOOR语句,就可以
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一句话数据类型不匹配啊!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            输出模拟量点必须是整型数.不能为实数.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是数据类型不对。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            数据类型不对,再把浮点数转换成整数
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            除数据类型需要转换成为整形外,你还要考虑你的数据输出是否要溢出,才能保证PQW工作正常
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   