[求助-西门子PLC200]求教 EM277跟TP170A通讯

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 19:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
CPU224 DC/DC/DC 跟TP170A通讯不上(通过EM277模块),用的两个都是带编程口DP接头,开关都打在ON位置, 触摸屏上就组态了一个IO域,让其显示计数值(MW0),PLC设置地址为2,EM277地址也是2,但就是通讯簿上,请大家帮我看看是哪里错了,万分感谢!!</p>
        问题补充:
就按我上面几个图所设置的地址有错误吗,触摸屏我设置了一个变量,mw0.图控只做了一个IO域去显示 vw0的值 但一直是没反应,郁闷了

图片说明: 1,触摸屏的设置 2,PLC的设置 3,程序 4,EM277地址
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3805°C
2
  • lymingo
  • hsqnslr
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 21:03:06 | 显示全部楼层
1)触摸屏设置按默认值“1”进行,
2)这个prot0参数与你想实现的DP通讯无关,
3)程序与是否通讯连接没有实质的关联,
4)EM277地址设置是通过硬件DP从站地址设置。
根据你图1设置,EM277地址开关只能设置为2。另外检查通讯电缆的连接,特别注意带编程口DP接头的输入端子。
补充问题回复:
你在屏的组态地址为MW0,而去监控VW0?这个需要注意地址的一致性,另外我根据你的问题描述还是认为屏与PLC的连接问题,注意这2个带编程口连接器的进线位置。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 21:12:19 | 显示全部楼层
以前做过这些,具体设置记不完全了。转一个贴,试试:
EM277(PROFIBUS-DP模块) 将地址设为3的位置
地址:   CPU 为2 ,EM277为3,屏在软件控制器内设置1
TP170B屏与S200连接电缆MPI   3、4、8互相对接。
选用CPU224XP  PROT0、PROT1双口
PROT0连屏,PROT1连PC
在S7软件“系统块”内,将P0RT1口的波特率设为187.5kb
屏系统内设为MPI(用EM277时设profibus)波特率默认187.5kbPR
屏软件内设同级地址为2(PLC地址为2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            屏中后台Dp地址也设5并使Dp通讯使能。重点看屏的后台在屏上电初期有2秒左右可进入,错过得重新上电了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 12:31 , Processed in 0.165149 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表