设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]PLC与PC利用组态王软件实现温度的在线读取

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2936|回复: 2

[求助-西门子PLC200]PLC与PC利用组态王软件实现温度的在线读取

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 19:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
主题:PLC与PC利用组态王软件实现温度的在线读取</P>2014-07-12 17:13:04 楼主
我使用S7-200PLC中的224CPU和EM231CN模块想实现在电脑上的组态王软件里读取温度,PLC程序编写了有主程序、子程序(始终读入、程序初始化、模拟量的采集于转换、数据接收与发送)和中断程序,建立了组态王软件的平台,能不能实现我的功能?
我实验的过程中只能看到温度曲线采集的是0一条直线,与我的设计部符合,我不清楚是哪里出现了问题。
希望大家能够帮助我一下,谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2938°C
2
  • 毕村内富
  • terkcov
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:08:07 | 显示全部楼层
当然能实现你的功能了。
1、首先调试好S7-200PLC中的程序。尤其是将EM231CN模块读取温度的程序调试好。
2、待调试好S7-200PLC中的程序后在与组态王相连。
2、如何实现组态王与西门子S7-200连接的文档:
、见《组态王与西门子S7-200的几种通信方式》连接:
http://ca.nstl.gov.cn/commChannel/content.asp?contentid=162005
、组态王通过PC Acess与S7-200通讯论文
http://www.doc88.com/p-91067831379.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:46:19 | 显示全部楼层
如果是用的组态王的200的驱动的话,看下组态王里的说明,组态王支持200的那些地址。先可以做下简单的程序,然后在把温度值存到对应地址里。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个问题我也遇到过,其实是组态王里的那个趋势显示画面的坐标显示范围的问题,你调节一下就好啦
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            当然能实现你的功能了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 12:17 , Processed in 0.107518 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表