[求助-西门子PLC200] PLC200与组态王自由口通讯

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 19:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
硬件:CPU224XP;PPI-USB下载线连PORT1:RS485转RS232线连PORT0口,232连电脑;
程序是:设置SMB30是09;缓冲区是VB100;我用XMT发一个16#41数字给上位机;用串口调试助手COM1,9600,无校验,8位,1位停止。收到41了。但是我换成组态王设置了参数,选自由口就是连接不上。。。。。求指点迷津</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6150°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • 情人日记
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:33:36 | 显示全部楼层
1、用自由口,必须在PLC内对串口进行组态,
2、我用过PLC与组态王进行通讯,你可以借助PCI协议下CP通讯卡,这是最稳定的
3、可以利用MODBUS进行通讯
4、借助以太网通讯
我建议不要用自由口通讯,不稳定。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:36:16 | 显示全部楼层
用200的自由口能和组态王通讯么?组态王我没用过。我用CPU 226XP和亚控的KingSCADA通讯过。采用了以太网通讯模块CP243-1,加上交换机,就可以进行KingSCADA和200的远程连接了。你可以参考以下文档《CP243-1与上位机KingSCADA通讯》:
http://wenku.baidu.com/view/22d0fe74aaea998fcc220e67.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1,组态王里的通信模式也该是MODBUS。
2,在组态王的通信模式设置的时候应该与PLC的设置模式是一致的。串口能通信上,但是RS485不一定能通信上。
3,最后一个问题就是出现在通信线上了,RS485转RS232。如果条件允许的话,建议你购买一条原装的RS232/PPI通信线。这条线一头是RS232,另外一头是RS485.
4,MODBUS走不通,建议先使用PPI通信模式,这个简单方便。成功之后再试MODBUS,MODBUS还要设置好对应的地址,地址不对也是读不到数据的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:30 , Processed in 0.103220 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表