[求助-西门子PLC300/400] cp341modbus 从站报错92

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-11 16:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: cp341modbus 从站报错92
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3398°C
1
  • xaagrpb
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-11 17:26:25 | 显示全部楼层
1、FB80就报错‘92’的原因见上传的截图。
2、有关错误代码详见:
cp341/441modbus 从站手册:
http://www.doc88.com/p-615600626827.html
3、按下述资料调试:
<CP340/341/440/441通讯及编程>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1293&loginID=&srno=&sendtime=
4、问题补充:
检查FB7的状态。注意:
、在OB100中编程将FB7、FB8的使能位置1,见上传的图片。
、将MODBUS主站系统重启后才能与子站通讯上。
                              
图片说明:1,FB80就报错‘92’的原因  2,FB7、FB8的使能位置1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        