设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200] 一个简单的小程序,找不到出错原因,各位大 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3308|回复: 2

[求助-西门子PLC200] 一个简单的小程序,找不到出错原因,各位大 ...

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-11 16:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 一个简单的小程序,找不到出错原因,各位大侠帮忙看看
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3310°C
2
  • amy328
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-11 17:47:04 | 显示全部楼层
你没有讲述程序存在的原因,或程序需要。
按你这个程序分析,当启动条件满足后驱动中间变量(M0.2)和定时器T37,并自锁。当T37定时器时间到,触发了你网络段3的程序,Q0.0输出。这时定时器T38定时开始工作,当定时时间到,断开Q0.0;复位T37/T38定时器。
可能存在的问题,如果这个启动条件一直满足(M0.0=1),则,实际输出Q0.0会按触摸屏设置的时间做间隔输出。如果启动条件为脉冲型,则输出Q0.0按你触摸屏设置的时间周期运行一个循环。
补充问题回复:
在线监控PLC程序的运行是最有效的方法。你的程序我看过,应该可以启动(有反应的)。可能是触摸屏与PLC没有建立通讯连接。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-8-11 18:20:02 | 显示全部楼层
你用TON结合上升延(p)触发置位(s),用TOF结合下降延(N)触发复位(r)简单明了不易出错。通讯地方式等相关参数是否正确,通讯线是不是好用。