设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200] S7-200用SP9下载后不能用低版本下载程序

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3802|回复: 2

[求助-西门子PLC200] S7-200用SP9下载后不能用低版本下载程序

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 17:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: S7-200用SP9下载后不能用低版本下载程序
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3804°C
2
  • vgocaxg
  • terkcov
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 18:26:18 | 显示全部楼层
cn的PLC必须用STEP 7 Micro WIN V 4.0 SP4及以上版本的软件才可以,否则就会报错,无法下载。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 18:28:49 | 显示全部楼层
根据你的报警信息提示是:发生编译错误,检查非致命错误的更多信息在PLC存在,所以你先检查程序所存在的问题。
另外,你把PLC打到stop状态,连线,(密码:CLEARPLC),把PLC恢复至出厂值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            您装的SP8软件是完整版的吗?
下载时提示A  compile error occurred,check non-fatal errors ,考虑两方面原因
1.程序本身有错误。通过在线连线上CPU时, 在PLC/信息里查看一下具体是什么错误。
2.将软件语言修改成中文。S7-200 CN CPU 必须配合 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 或以上版使用。STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 配合 S7-200 CN 使用时,必须设置语言环境为中文才能正常工作。
WinXP SP2版本的系统,可以装个STEP 7 Micro/Win SP6完整版的软件试试。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3041&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SP8和SP9软件版本都可以下载到200CN里面,从提示的错误不像是版本不对,程序内部编辑错误,首先你需要确认你的PLC程序里面使用哪个版本编辑,这样才好选择版本。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CPU224 CN的PLC只有一个编程口,你的程序里面没有使用到2个口吧!(建议将程序瘦身或者直接使用一个空程序下载,先排除硬件原因)
我上次将224XPCN的程序给224CN下载,也是报错,不能下载,最后查找出来的原因就是程序里面用到了224CN没有的通讯口。
注:这个编译时检查不出来。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 04:56 , Processed in 0.104826 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表