已解决问题: 变频器控制风机,变频器达到额定电流,电机的输出功率是否达到额定功率?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2728°C
2
  • amy328
  • sm0769t
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 18:27:36 | 显示全部楼层
变频器输出达到电机额定电流的话,那么电机的实际转矩应该也到其额定转矩了。

你看看变频器显示的电机实际转矩值是否为电机额定转矩值还是大于电机额定转矩?如果等于电机额定转矩,那么电机输出还未到额定功率,因为电机额定功率=额定转矩X额定转速/9550。但是由于电机已经到其额定转矩了,所以变频器不可能再加大其输出电流给电机,否则电机就会出现过流了。所以,即使现在没到电机额定功率,但是我们说电机也已经到其输出能力了,因为转矩值到额定了,不可能再增加了。

关于问题补充---------

        从你的描述来看,的确存在电机和变频器功率不匹配问题,有小马拉大车嫌疑。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 18:28:14 | 显示全部楼层
风机老化了电流会增加,你用的是不是很老的风机啊?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?myreply=1&b_id=10&a_id=1159978&s_id=0&num=19#anch
MM440在风机泵类应用中注意的问题
看看这个帖子对你有帮助啊。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是的。功率与频率没有直接的功率联系。与电压、电流、功率因数有直接的功率关系。
类似的问题可能的原因是负载有赌转,风机功率配置不匹配等。
补充问题回复:
你是否根据具体风机特性,采取一些相应的启动措施。
离心风机:启动时全关进口,全开出口,启动后调整进口至所需开度。
罗茨风机:启动时全开进口,全关出口,但要开启循环风路或者放空风路,启动后逐渐关循环风路或者放空风路,同时全开出口,通过调整循环风路或者放空风路的开度来调整出口的压力及流量。
如果没有太大的改变,只能考虑更换风机或变频器了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我认为应该看你的变频器的设定是什么曲线,如果是V/F的曲线 那频率未达到额定值时电流虽然达到了但是由于频率未到导致电压未到额定值,所以功率也未到额定值。
可以这么理解阀门开大后风量加大,但是由于电动机能力有限负荷加大后不能有效地进行运转,这样转矩不变,转速降低,电流增大。这是典型的过负荷现象,建议加大电机容量再配以相同容量的变频器即可
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 05:05 , Processed in 0.099814 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表