s7_200与smartline1000ie通讯,
1.请问200与触摸屏之间通讯电缆选择什么电缆,订货号是什么
2.请问笔记本电脑与触摸屏之间的通讯电缆选择什么电缆,订货号是什么
3.请详细介绍一下以上两个通讯都怎样配置,谢谢</p>
        问题补充:
想进一步问一下smart line 1000ie 能不能设置密码,禁止上传下载,谢谢
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2600°C
2
  • xaagrpb
  • lymingo
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 20:32:41 | 显示全部楼层
1)3-3;8-8连接
2)6ES7901-3DB30-0XA0
请将2个设备都设置为PPI通讯模式。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 20:51:21 | 显示全部楼层
ppi电缆就可以了,不过你也可以自己制作
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1. Smart 1000组态下载可以用PC/PPI cable ( RS485/RS232) 或者PC/PPI cable(RS485/USB)并且Estand 05, 06
2. 通信不能用PC/PPI cable, 需要DP 电缆或者MPI电缆(3,8 管脚直连)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            呵呵,和我上个月遇到的问题一模一样。
以下供你参考:
1.200和触摸屏之间的通信电缆有2种方案,都是采用PPI通信。
一种就是两端带9针插头的电缆,10元一根,另一种是采用DP插头+紫色的电缆,这个贵点。
在TB上购买的话,最便宜的DP插头是19元一个,紫色通信电缆是3元一米。
2.笔记本电脑和触摸屏之间的通信电缆,因为你要下载程序到触摸屏,所以你需要编程电缆。
TB上可以购买,价格60元左右。
3. 不需要你多做配置,只需要你在触摸屏编程软件中“连接”那一选项中设置好配置。
比如“PPI通信协议”,传输速率9600KB/S  等等。
当然了,如果是自己学习使用的话,可以从TB上购买便宜的,但是专业项目工程用的话,还是建议购买正规的西门子原厂生产的编程电缆和DP插头。
如果你不清楚什么是DP插头的话,可以在“找答案”里搜“DP插头”或者百度,你就会明白了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-11-3 23:53 , Processed in 0.180221 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表