大家好,公司要改造一台设备,用的是PM240+CU250S-2PN,之前的PM模块是2.2KW,现在想更换成5.5KW的模块。之前没有接触过STARTER,第一次接触这个东西。这几天看了视频教程有些东西不是很理解,请大家帮我解答一下。
1,我把2.2KW的模块换成5.5KW的功率模块,在starter中是不是只需要修改电机参数而别的参数都不需要修改?</P> 2,在视频教程中讲到:“把配置参数从PG下载到变频器中,同时把参数从RAM copy到ROM中,还把参数保存到MMS card" 对这句话我不是很理解,第一,所谓的把参数下载到变频器中,是下载到PM模块中还是CU?我的理解应该是CU,也就是把参数下载到CU的RAM中。不知道这样对不对? 第二,在CU中 ROM和MMS card是两个不同的存贮区域吗?请大家帮我澄清一下。谢谢。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2761°C
1
  • wbnrreu
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 17:58:13 | 显示全部楼层
1、把2.2KW的模块换成5.5KW的功率模块,除了修改电机参数,还应该在starter中对电机进行静态和动态优化,优化过程其实是智能更改了好多参数
2、把参数下载到变频器中是指下载到CU的RAM中,掉电后这些参数会消失
3、如果认为参数已经到最佳,需要把RAM中的参数拷贝的ROM(准确的说是EEPROM)中,这样掉电后再启动参数也不会丢失
4、MMS卡是指CU250可以插装一个SD卡,这卡有很多功能,其中一个功能就是传递参数,如果你有多个相同的变频器和电机,在一个上把参数调好,拷贝到SD卡上,然后在别的变频器上直接拷贝到自己的CU上就行了,不用每个每个来做调试工作
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        