设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]protool如何按BOOL量触发归档

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3366|回复: 2

[求助-西门子触摸屏]protool如何按BOOL量触发归档

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
称量的值要做定值归档,以记录每次称重的数据本人想用PLC的BOOL位来触发归档,在protool里如何实现,往大虾指点,非常感谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3368°C
2
  • uqaqgvc
  • 毕村内富
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:42:38 | 显示全部楼层
在布尔变量“改变数值”的事件中选择“归档—变量”功能,归档触发周期设置为“0”秒,布尔变量“选项设置为“连续读””。
可以参考以下链接:
  http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/13942097
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:46:44 | 显示全部楼层
你可以按如下步骤进行:
1.在画面中设置一个按钮;
2.编辑其属性指针化为PLC的BOOL量,如DB1中的DB0.0;
3.在该功能中添加启动归档项功能;
OK