设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]无法通过PC adapter usb下载程序到TP177A

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3898|回复: 2

[求助-西门子触摸屏]无法通过PC adapter usb下载程序到TP177A

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
用wincc flexible2008 sp4编写好程序,然后用pc adapter usb 下载程序到 TP 177 A 中,老是无法建立连接。
set PG-PC 里 用 S7ONLINE (STEP7)--PC Adapter (MPI)
地址0,超时30,速率187.5,最高地址31.
TP177 A 里,选择MPI,Enable Channel, Remote Control
地址1,速率187.5.</P>可是总是连接不上,请指教
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3900°C
2
  • vgocaxg
  • luxiabao
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:10:12 | 显示全部楼层
如果要使用PC/MPI-Adapter或USB/MPI-Adapter需要从PLC端口借电,即先用带Profibus接头的电缆连接PLC和TP177A/B,PLC上的Profibus接头要有PG接口,MPI适配器插到PG接口上;否则MPI适配器指示灯都不会亮。TP177A/B上需要激活MPI的传输通道并设定MPI/DP地址和波特率,具体的设置可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23802404
xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0262
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:40:54 | 显示全部楼层
TP170A下载支持RS232串口,串口电缆接线方式是2-3,3-2,4-6,6-4,7-8,8-7,5-5,屏里激活Channel1;也支持MPI/DP,
但是不能直接用PC Adapter,因为无法供电,可以用CP5611+MPI电缆方式或者跨接CPU给电缆供电。
可参考文档http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0110
                                                      
图片说明:1,不能原因:  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            如果是电脑单独和屏连,在屏控制面板和PG/PC里都要激活总线上唯一主站。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            TP170 端口 无法给PC Adapter USB供电的, 你插上去看一电缆电源指示灯没有亮吧,
你可以从PLC的485端口取电源出来,也可以将下载电缆直接插在CPU端口上,然后再用两个线 接到TP170 两端都接3.8脚就行了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            使用PC/PPI(USB)电缆或PC Adapter USB。注意PC/PPI(USB)电缆必须使用E-Stand05及以上版本,且WinCC flexible需要2005 SP1及以上版本,但是你使用的wincc flexible 2008 sp4,这个版本好像是中国版,不支持TP177A.
参考《xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册》:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0262.pdf
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:38 , Processed in 0.094333 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.