设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]M430可以实现远程PLC操作,现场按钮紧急停机的功能吗?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3078|回复: 2

[求助-西门子传动技术]M430可以实现远程PLC操作,现场按钮紧急停机的功能吗?

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 19:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
初学习M430,有如下功能希望实现:
1. 变频器的开机、频率设定、正常停机均由PLC在远程控制;
2. 现场设一紧急按钮,用于紧急状态下的停机。</P>对M430不太了解,项目任务又比较紧,特来求助,先谢过。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3080°C
2
  • lymingo
  • rmnnphs
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 19:58:49 | 显示全部楼层
可以实现远程本地操作
设置两个参数组,
一组P700(0)=5 P1000(0)=5  控制和速度由COM口经USS控制
一组P700(1)=2 P1000(1)=2 控制和速度由端子控制。
P0704(0)=99,P0810=722.0   P0701=99    P0703=4
以上参数设置好以后,将急停按钮信号接到DIN 1,DIN3 通过急停按钮切换到本地模式,接头DIN3则电机立即停止
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:26:59 | 显示全部楼层
可以。
1、将变频器命令源设为端子。
2、将变频器DI,AI分别设置为启停,频率设定
3、将变频器另外一个DI设置为紧急停车
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个当然没问题了,这个功能很常规的。

你看一下手册就会发现,mm430变频器的相关控制字参数只要设置好了,就完全可以实现这个功能——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2464&loginID=&srno=&sendtime=

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6207&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不用搞两个参数组,一套参数组即可,PLC走USS通讯控制MM430,急停按钮通过端子输入,将端子对应的参数选择为OFF2(自由停车)或OFF3(带制动的急停)即可。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 14:24 , Processed in 0.098330 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表