发表于 2013-12-12 22:29:18
|
显示全部楼层
这样连接虽然没有对输出模块造成多大的冲击影响,原因是继电器输出型模块实际连接的是若干组继电器的触点,但是不建议你这样操作。原因是当有多组负载连接并有输出时,会产生较大的火花,造成连接端子打火。
一般不会有什么问题,PLC内部继电器质量还不错,干接点输出接220或者24都可以,主要是输出电流不要超出继电器额定值。
这样对模块有可能造成损害,主要原因就是你的某一个输出点接入了电压后,且这个输出点动作情况下,相对于输出的公共点有了230V电压,如果此时某个输出点控制的负载为DC24V,AC24V或无源控制变频器的,高压进入低压负载就很容易造成短路损坏,变频器输入部分损坏,可能会炸输出继电器,炸裂的继电器可能会损坏一些模块。
如果该组继电器输出电压等级相同,都是220V的话是可以的.但需要注意负载电流不得超过继电器触点最大电流.
负载的电流不能超出继电器的额定电流
不会对模块产生影响,没有回路啊。
继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。
继电器输出点接直流电源时,公共端接正或负都可以。
所以你可以直接去控制220V的设备。
没有太大影响,只是对PLC模块的冲击电流会大一些
这个没有太大的影响,主要考虑的是这一组输出触点,必须使用同一等级的电压,并且负载电流不能大于PLC触点允许的电最大电流.
能否直接接230V电压取决于你选什么样的模板而不是一味否定! |
|