一wincc7.0 sp1取消激活时 在“报警记录运行系统”卡住不动
1.项目集成
2.路径无中文
3.报警记录:组态操作员记录
二。os项目编辑器中:选取仅限消息组态和完整组态有什么区别?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3961°C
2
  • 凯文
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:36:50 | 显示全部楼层
你这种情况我也遇到过,曾经有个已验收的WINCC项目,后来我想用OS项目编辑器生成.如PCS7一样的画面布局结果就如的现象一样了。后来删除带@的画面,这是由OS编辑器生成的,并将一个手动建立的画面设置成初始画面。再运行就好了。建议不要使用OS项目编辑器,比较麻烦,虽然能生成如PCS7一样的画面布局
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:33:35 | 显示全部楼层
在命令提示符窗口中输入Reset_WinCC.vbs,回车,复位一下试试。