西门子使用315-2DP,使用了FB41功能块,上位机西门子MP277-10,软件为WINCCFLEXIBLE 2008.情况是:PID参数设置:在触摸屏中变量TI类型设置为REAL,在画面中I/0域中定义十进制,结果TI输入1,.显示一个很大的数。后来把TI类型设置为DWORD,到是可以输数;可是画面中I/O域中要定义十六进制。到底在触摸屏中如何设置积分时间呢,</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4059°C
2
  • euiuxsw
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:09:17 | 显示全部楼层
积分时间数据类型是DINT,单位ms,直接在触摸屏上建双整型的变量,以ms输入就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:31:38 | 显示全部楼层
最简单的
变量数据类型选为INT的在程序中转成TIME格式:   
L     MW     0      //PLC程序的INT数据类型(单位为秒)
ITB   
L     W#16#FFF
AW   
L     W#16#2000    //时基W#16#2000:1S
OW   
T     DB1.DBW0     //S5T#时间格式的时间变量,使用时请注意S5Time数据的限制最大999
图片说明:1,INT转S5Time
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转载:通过上位机访问PLC中S5TIME类型的数据
如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有如下方法:
1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
请点击http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/11932644 参见在线FAQ。
2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。
3、如果使用WinCC作为上位软件,或上位软件支持32位带符号浮点数,可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量,然后在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            西门子的时间格式是以S5TIME类型的数据类型设置的,需要提供PLC把整数输入转换S5TIME类型的数据。直接在库中调用FC40时间转换即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、TI积分时间的数据类型为TIME,例如T#10s。
2、参考下述文档中如何对TIME型变量的操作:
《如何在操作面板上设定定时器时间, 同时如何输出定时器的剩余时间?》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0335
3、相关文档:
《step7中有关时间和定时器的使用和例程(2007.09.03)》   下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0087
《 Step7中的时间、日期和定时器(2004.06.01)     》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0019
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 20:34 , Processed in 0.112617 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表