[求助-西门子传动技术]关于PKW中的第二个字IND

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 19:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
实验中发现要请求P2000的数值,
USS--->MICROMASTER必须是1000 0080 0000 0000,才会得到应答报文
MICROMASTER--->USS为2000 0080 4248 0000,
同样请求P2010[1]的数值时,
USS--->MICROMASTER必须是100A 0180 0000 0000,才会得到正确的应答报文,这和说明书(如附图)中所述不一致,而四张附图中前后描述是一致的,以至于总感觉我哪儿理解错了。</p>

图片说明: 1,ind1 2,example1 3,ind2 4,example2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2858°C
2
  • 周文峰
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 19:37:08 | 显示全部楼层
你这是DP通讯。在DP通信中,IND的高字节表示参数选择位,低字节指示下标。
                              
图片说明:1,1  2,2  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 19:54:32 | 显示全部楼层
请参考:《西门子PLC与变频器通信报文结构及有效数据字符》