设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6se70 输出电流有一相是另外两相的一半怎么处理?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2751|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6se70 输出电流有一相是另外两相的一半怎么处理?

[复制链接]

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 12:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
直流母线——逆变器系统,V/F控制,负载是一组辊道电机,400KW,有输出电抗,最近经常报过流,用卡表测得输出电流有一相是另外两相的一半,变频器测试盒测试IGBT导通正常,更换CUVC后故障现象相同</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2753°C
2
  • 情人日记
  • sm0769t
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 12:58:58 | 显示全部楼层
从你描述的情况来看,怀疑你的电机有问题。

建议你将变频器输出到电机的动力电缆全部断开,然后对电机进行检测。

检测步骤:

1、用摇表摇电机绝缘:如果是380V的电机则用500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。

2、用万用表测量电机A/B/C三相间的阻值,看大小是否相等,正常应该是差不多的。另外,记住电机越大,则阻值越小。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:08:38 | 显示全部楼层
查一下电机和输出电抗器有无异常(断相)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            辊道电机绕组异常所致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            辊道控制是多电机并联驱动吗?如果是,应该只对一个电机进行控制,试试还有否这种现象?如果就是单机传动,那就检查一下电机和电缆线看看有什么问题。