设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]指针与DB块复位的表达方式?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3844|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]指针与DB块复位的表达方式?

[复制链接]

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2013-12-24 20:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在网上看到有位老师写的批量复位程序,我稍为修改了一下,可是表达有问题,应该如何修改?
L P#0.0
LAR1
L 1000
M001: T MB 100
L 0
T DB1.DBW[AR1,P#0.0] //这行程序应该如何表达呀? +AR1 P#2.0
L MB 100
LOOP M001</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3846°C
2
  • 颠三倒四
  • 大飞机
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-24 21:07:52 | 显示全部楼层
L     P#0.0
         LAR1  
         OPN  DB1
         L     1000
M001: T     MW   100
         L     0
         T     DBW[AR1,P#0.0]            
         +AR1  P#2.0
         L     MW   100
  LOOP  M001
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-24 21:51:00 | 显示全部楼层
进入循环钱mb100=1000,也就是你的循环要执行1000次,因为你是赋值到dbw,所以你要注意你的db1是否有1000个字(2000个字节)。
循环体内,ar1为0,则第一个循环为db1.dbw0赋值0,然后ar1增加2个字节单位,mb100自减,然后进入第二个循环,此时ar1为2,第二个循环给db1.dbw2赋值0.............