用一台200KW6SL3330-1TE34-2AA0 的AC-DC直流电源,给变频器供直流电,配置参数时,该注意哪些事项。如:保护功能,启动,停止。。。。最好有手册或者技术资料发一下。谢谢!</p>
        问题补充:
:HUANGZE75说的不错,是一个公共的直流系统,有刹车电阻的。直流电源下面带好多的变频器都是DC-AC的。我是想问一下,谁有这个直流电源的手册,里面有参数需要设置。比如启动停止,通讯,保护,用端子该怎么设置启动,用通讯怎么启动。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2246°C
2
  • feizi
  • 大飞机
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 20:08:07 | 显示全部楼层
什么意思,是西门子的一个AC-DC电源模块给西门子的逆变器供直流电吗?

如果是这样,没问题啊,这是很常规的用法啊。这其实就是一个AC-DC-AC的变频系统。

只要注意一点,你的电源模块里的对电容值的要求要和你后面接的逆变模块里的电容值相匹配。

关于问题补充——

        原来是S120的共直流母线系统啊,西门子官网有你需要的电源模块手册下载,你去看看吧——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6482&loginID=&srno=&sendtime=
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?id=6483
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 20:31:42 | 显示全部楼层
这系统个人认为是不会成功的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这么大,直流测不用加电阻吸收吗?
见识了。还没这么搞过。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            目前公母线系统很正常啊,使用一个公用的直流电源,直流电源输出配置多台逆变器配置,在多辊同步运行设备上使用很节能的,且制动单元及制动电阻使用一个就可以了。首先电源输入电源需要配置相应电流等级的快熔及电源接触器来保护电源模块,各个逆变器同样也配置相应的快熔。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 06:11 , Processed in 0.100814 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表