设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]求助S120的编码器的问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2525|回复: 2

[求助-西门子传动技术]求助S120的编码器的问题

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 20:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
编码器投不上,现场S120的编码器的连接电缆有85米,参数设置也正确,编码器刚开始投上过2个月,后来投不上了,请问各位大侠怎么解决这个问题,谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2527°C
2
  • sm0769t
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 21:00:54 | 显示全部楼层
你说的很不明确,不知报的什么故障?投不上的问题很多,
1,编码器本身的问题,编码器损坏或者与电机的连接杆弯曲。
2,电缆的问题,需要使用编码器专用的屏蔽电缆,并且内部信号要使用双绞线,两端屏蔽需要接地。
3,变频器与编码器模块连接的问题或者编码器模块的问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 21:05:29 | 显示全部楼层
你检查看看是不是编码器信号电缆的屏蔽线掉了或者松脱了。

如果编码器信号电缆不带屏蔽层,那就换线。必须换成带屏蔽的电缆。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            编码器的信号电缆必须用屏蔽线,屏蔽I线的连接必须可靠正确,还有编码器线如果能与动力线缆分开布置效果更好,你这种情况我也遇到过,主要是以上两点
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            编码器的信号电缆85m可是不短呢。这很容易不可靠,造成编码器信号错误故障。解决的办法是,去购买编码器的专用电缆和良好的编码器产品。编码器电缆内部是两两双绞线加屏蔽然后外面还有总屏蔽层。用好的东西,才能在恶咧的环境可靠工作。

由此,远距离传输弱电控制信号,最好是就近处理然后用总线数据通讯传输。抗扰能力会很强。不要将传感器的信号远距离的传输。因为传感器信号本身就是微弱且易受干扰的。系统的设计结构,也是一门学问呦。结构上的缺陷往往导致系统的不可靠。甚至无法治理。造成现场应用的棘手。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            编码器可以使用质量好一点的电缆,编码器如果信号线不好,很容易出现干扰,建议通过更换配件来排除问题。