设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]s7200cpu中如何读取字变量中的位

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2889|回复: 2

[求助-西门子PLC200]s7200cpu中如何读取字变量中的位

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 19:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我在200程序中建立子程序1,在子程序1中建立局部输入变量in1,变量类型为word,自动生成地址为LW0,我现在要判断LW0.0是不是为true,该如何做?我在程序中直接输入LW0.0,显示红色报错,in1连接的外部变量来自wincc复选框的状态,请问我该如何选择局部变量LW0的位???</p>

图片说明: 1,程序
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2891°C
2
  • zruLsWqE
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:06:03 | 显示全部楼层
1、我现在要判断LW0.0是不是为true,该如何做?我在程序中直接输入LW0.0,显示红色报错?
应输入为L0.0。
2、请问我该如何选择局部变量LW0的位?
与I,Q,V,M表示位变量一样,如I0.0,Q1.0,V100.0,M10.0。L的位变量为L0.0,L2.0,....。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:47:52 | 显示全部楼层
用L0.0试试。lw表示的是字,所以不能用位表示,L是可以用位的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            使用比较指令亦可,LW0=1,则输出L4.0=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变量要先定义再使用。
in1,变量类型为bool,自动生成地址才可能为LW0.0。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            直接判断LW0大于或等于256就可以了啊
L0.0为LW0十六位中的第八位,十进制数对应就是256.L0.0为1时 则LW0起码是要等于256的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            L不能按位查询吗?如果不能,用move命令,把LW的数据move到VW中,或者move到MW中,然后你再按位查询状态。
只是思路,你试试看哦~
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:34 , Processed in 0.104599 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表