设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]调试S120时,为什么在scout上转换优先级控制时,总报F01030故障 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3318|回复: 1

[求助-西门子传动技术]调试S120时,为什么在scout上转换优先级控制时,总报F01030故障 ...

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 12:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用scout调试S120,1个整流带一个逆变器(16kW),在配置完成以后,转到面板control panel,然后切换优先级时,总报F01030故障,开始用sevo模式,后来用vector模式都报这个故障,请问哪位大师帮忙,看看是哪里出了问题??谢谢!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3319°C
1
  • rmnnphs
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 13:35:17 | 显示全部楼层
F1030,该是启动后受到干扰,PC和S120的连接给中断了。
建议:
1.是何种连接方式,换一个调试电缆。
2.用DI点仿真,把P840连到一个DI点,用S120的端子仿真功能试试
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证: