现场反馈,一个CPU 300/400为主站,现场分布式布置了50个左右的CPU200分站,当时没有注意硬件搭构方式,但是了解到,编程及其简单,因为50组为一模一样的设备,地址布置也是一样,调试时候仅仅调试好一组CPU,后面的仅仅只需要该总的站点地址,就OK了。请问,这是一种什么样的通讯配置方案?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2599°C
2
  • 凯文
  • 周文峰
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:01:55 | 显示全部楼层
1、这是一种什么样的通讯配置方案?
这是PROFIBUS-DP总线讯配置方案。
2、CPU300/400与100个CPU200的组网配置?
为DP主站,可以带DP从站124个。按照Profibus规范,当网络中的硬件设备超过32个,就应该使用Profibus RS485中继器来拓展网络连接。所以需要3个中继器将DP网分为4个子网。中继器没有DP地址,但是算硬件设备,那么每个子网段中只能有31台主/从站设备。
3、建议要综合考虑:
上述是DP主站可以带DP从站124个,这是理论值。在实际应用中要考虑连接的子站个数和通讯的距离、速率、响应时间、PLC的扫描时间、数据区大小等有很大关系,建议要综合考虑。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:17:55 | 显示全部楼层
如果是50个分站最简单的是采用profibus通信,200侧加EM277,只需修改站地址
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以用DP通讯
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            系统中有50个从站,通讯应用比较成熟的采样西门子profibus-dp(net),就是你说的只需要修改从站地址,但是主、从站映射地址也要做一些变更。
       200用于dp通讯的模块是EM277
      在主站OB1中安装OB82/OB85/OB121/OB122并下载到cpu中