我用了一个S7-200 224XP的CPU来采集光栅尺的脉冲信号,现在光栅尺的引脚说明如下:1和2脚为电源,3为A,4为B,5为RI,请问怎么和PLC接线。这个PLC与普通计算机上的WINCC能通讯吗,必须要板卡才行吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2395°C
2
  • ULxbhnVd
  • 凯文
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-1-16 20:22:53 | 显示全部楼层
1.西门子224XP的PLC部分输入可以接受5-24V的电压信号,要实现A/B相90°正交高速脉冲输入,可以使用HSC4,选择高速计数模式9,它支持特高速输入的I0.3、I0.4、I0.5,并且可以接受5 - 24VDC信号,既可以用于高速脉冲输入,也可以用于普通输入信号。
2.曾经见你咨询CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)能否接受是5VDC信号,其他输入点是否可以接24VDC信号,这样是可以的。只需将两种信号供电电源的公共端都连接到1M端子。但这两种信号必须同时为漏型或源型输入信号。
3.光栅尺的引脚说明如下:1和2脚为电源,3为A,4为B,5为RI,请问怎么和PLC接线。
接线比较简单:1和2脚接DC24V电源的L+和M,3A接I0.3,4B接I0.4,如果不需要复位功能5就不用接。
4.编程初学者建议使用高速计数器向导,在Micro/WIN中的命令菜单中选择Tools(工具)> Instruction Wizard(指令向导),然后在指令窗口中选择 HSC 向导使用。
在视频学习中心,有S7-200跟我学/跟我做系列视频,可在线学习。
链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseList.aspx?st=1&p=1&p2=6&p3=31&cp=
6.关于S7-200PLC与WinCC 通信问题,由于字数大于1000字,无法提交,我抓成图片作为附件,请查阅。
楼主可参考下面资料:
通过MPI建立OPC服务器与S7-200 PLC集成口的S7连接
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7260&loginID=&srno=&sendtime=
WinCC如何通过EM277与200PLC进行Profibus DP通信
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=5980&loginID=&srno=&sendtime=
PC Access快速入门
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3251&loginID=&srno=&sendtime=
CP243-1 快速入门 (含视频)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1234&loginID=&srno=&sendtime=
如果楼主想着急测试可先自己做一个临时线缆,通过PPI方式进行调试。参考我以前的回答:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=107915&cid=1028
                              
图片说明:1,通信附件  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-16 20:32:41 | 显示全部楼层
按下表选择高速计数器号。见附件。
与wincc通讯需要加通讯模块。
                                                      
图片说明:1,200高速计数器  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611
2:WINCC和200+CP243以太网通过OPC通讯+普通网卡;
3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611
4:wincc和pcAccess +pc/ppi 电缆  
接线时注意下是NPN还是PNP的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            高速计数
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要看光栅尺输出时0V还是24V才好接线,简单一点用OPC
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 01:11 , Processed in 0.108101 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表