各位大侠:我现在有一个项目下位机是西门子300-CPU314,上位机是MCGS6.2通用版做监控与操作。现在出现通讯是有时候会中断,过段时间就会好如此循环(时间没有规律),通讯方式是用编程电缆MPI(usb)通信,当时考虑成本PLC没有加装cp模块计算机也没有安装cp5611卡。现在这个问题改怎么解决?一定要更换通讯方式吗?(当通讯中段时,退出监控系统打开STEP7OB程序块监视一些程序后在进入监控系统通讯就会正常)。</p>
        问题补充:
不更换通讯方式下有没有解决的办法。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2658°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 13:06:36 | 显示全部楼层
可以尝试更换串口的MPI电缆,USB口的长期通讯的确会有问题。串口的在数据量不是很大的情况下没问题。亲测实践过。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 13:14:04 | 显示全部楼层
应该是mpi的通讯速度慢,不满足你的通讯要求,最好是用dp或者以太网通讯
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议采用以太网通讯方式。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            mpi的通讯速度慢,不满足你的通讯要求,最好是用dp或者以太网通讯