各位同行,请教大家一个问题。
我在一本资料上看到“确保传导柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用 R -C 抑制器,直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中。压敏电阻抑制器也是很有效的”。也就是说变频器柜内的继电器线圈都要加浪涌保护器吗?
什么情况下是必须加浪涌保护器?
先谢谢各位</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3036°C
2
  • ijklmri
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 12:34:29 | 显示全部楼层
这个浪涌保护器其实就是起一个缓冲电路的作用,我建议你加。这个附件没有多少钱,在成本不怎么增加的情况下,安全可靠性得到了提升,这是多么划算的事情。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 13:25:03 | 显示全部楼层
这个主要是对感性、容性负载而言。
比如电容柜内的电容接触器触点、一些交流接触器、继电器线圈中并联后起到灭弧(浪涌吸收)作用。
这个工作国外一些设备上经常有看到安装的,国内没有看到有明确的规定。并且此类产品在市面上也少见。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            因为线圈是电感元件,在线圈断电瞬间会产生反电动势,增加如交流加RC回路,直流加续流二极管或是压敏电阻就是让这个饭电动势有个卸放的回路,目前有些接触器厂家做的接触器有这个附件购买,直接插到接触器上,其实就是和线圈并联的。
个人建议,如果接触器动作不频繁,也可以不加,我以前也碰到过直流加二极管,二极管击穿后短路了,造成问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交、直流继电器,接触器的保护方案及压敏电阻的保护方案都是完整设计所必须考虑的,很多进口品牌的电器元件有的做到了一起,有的是作为选件。从原理上来讲都应该加。不加的话那就等坏了元件更换元件吧。作为设计者还是少些侥幸心理。成本不该在这里抠算。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果没有这种吸收电路,在接触器得电动作中,对周围没干扰,不加也罢。如果每每接触器得电动作,都会影响周边其他电器,那就得加这个浪涌抑制器。

对于频繁动作的开关,最好不要使用接触器这种有触点的电气,而改用无触点的电子开关。可靠性高。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是的,如果接触器动作时不对其它电气元件产生干扰,没有必要加装,直流继电器最好加上续流二极管。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 06:26 , Processed in 0.175052 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表