设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]使用MM440数字量端子的mop功能,来进行速度微调?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4302|回复: 2

[求助-西门子传动技术]使用MM440数字量端子的mop功能,来进行速度微调?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
P700=2 控制端子控制
连了3个端子,P701=16 ,对应固定频率P1001=30HZ
P702=13,MOP升速
P703=14,MOP降速
目的:开机按端子1,以固定频率30HZ运行后,还可以通过端子2、3,对频率进行微调。
不知道这样可不可以?
另外,端子2、3每按1次时,频率上升或下降默认是0.1HZ吗?如果要修改,这个0.1HZ的变化幅度在哪里修改?
谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4304°C
2
  • euiuxsw
  • kenawcl
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 12:55:08 | 显示全部楼层
问:开机按端子1,以固定频率30HZ运行后,还可以通过端子2、3,对频率进行微调。不知道这样可不可以?
答:可以。你设置的4个参数都没问题,再设置如下参数即可:
P1000=13,频率设定值为固定频率+MOP
P1031=0,MOP不存储上次的设定值
P1040=0,MOP的默认频率设置为0Hz
问:端子2、3每按1次时,频率上升或下降默认是0.1HZ吗?如果要修改,这个0.1HZ的变化幅度在哪里修改?
答:是0.1Hz. 这个变化幅度没有参数可以直接修改。短脉冲触发的话是0.1Hz,如果是长脉冲触发的话增加/减少得就比较快了,也就是长按这个按钮可以增加/减少较多的频率。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 13:07:10 | 显示全部楼层
首先这个方法就是不可能实现的。固定频率功能和电动电位计功能无法同时运行。
如果你使用S120等高端变频,效果就不同了,完成你说的任务应该没有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主你这种方法只能实现点动或是一只按住频率以加减速时间对应速度上升下降频率,如果使用PLC来做就比较简单,对赋值速度变量控制就好了,先给你30HZ的初始频率,后通过时间脉冲来进行加法或减法来实现频率的匀速上升下降。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            MOP的变化速率好像是不能更改的
你可以使用主设定值+附加设定值的方式来实现,MOP做为附加设定值,比如设置P1000=13,通过修改附加设定值的标定系数P1076,可以实现加减幅度的调整。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 01:43 , Processed in 0.113699 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表