新买的PLC300系列,包括电源模块、CPU、输入输出模块、模拟量模块、请教上电前应注意什么?做那些准备工作?怕出错把PLC搞坏了。越详细越好,谢谢了...</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2592°C
2
  • luxiabao
  • 板蓝根
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 20:43:54 | 显示全部楼层
个人观点供参考:
1)确认电源模块输入连接是否正确,ok后通电测试电源模块电压输出是否正常。
2)将电源模块电压输出连接至cpu确认正确,插上存储卡上电,测试电源端子电压(或者看指示灯状态)。试着下载,上传一些简单的程序,看通讯连接端口是否正常。
3)将输入、输出、模拟量模块按组态排列方式装入导轨(注意U型连接器连接必须连接可靠)并固定好。前连接器的电源都依次连接完整、可靠后再上电测试电源电压,先试着在输入端口输入信号,看输入连接是否正确。
4)依次编一些简单程序测试输出端口连接及指示灯是否正常。模拟量模块测试方式可以参考数字量方式进行。
需要注意的是必须先确认连接正确后才允许连接到前连接器上面,并注意PE端口的连接,才能上电!
这样硬件连接部分(柜内)基本就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 21:08:09 | 显示全部楼层
新PLC上电最重要一点就是确认电源接线无误,DC24V回路不要串如220V,DC24V正负极不要接错就行了。只要不烧模块,其他没关系。仔细检查,大胆尝试,加油!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            主要要注意,1电源模块电源接线不能出错,如电源模块输入是220V,就不能输入380V,负载电源模块马上就报废了,CPU模块电源是DC24V,注意正负极不好搞错了,也不要接入其他电压等级的电源,输入点接线电源不要搞错了,一般输入点都是DC24+正极控制的,不要输入AC220V了,否则就是大问题了,输出回路如果是晶体管输出输出是直流的DC24+,不要串入其他电压到输出点,如果输出是继电器的,输出的电压不能超过220V,内部的继电器耐压不能超过380V.
输入模块,输出模块及模拟量模块电源不要搞错了正负极。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在公司内部线路装配好后就将各模块24V电源供电端子和前连接器全部脱开,总之使模块和所有外部线路都脱开干净。现场接线质量是防不胜防的,要把现场的回路打点的没有半点问题后才可以把上述端子和前连接器恢复上去。这方面是有大把大把的教训的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首次使用PLC需仔细阅读:
见<S7-300S7-300、CPU 31xC 和CPU 31x:安装>手册,下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=1009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1)电源、CPU先连接地线,这个忽略会带来大问题,安装导轨的接地也要先行可靠连接;
2)电源的供需要一致,包括电压等级、极性;
3)背板总线链接器的可靠安装;
4)I/O模板也要依说明安装于适合的位置,供电的正确可靠连接;
5)CPU若需存储卡必须在CPU断电的情况下插、拔;
6)对于不支持带点热插拔的模板都必须在断电的情况下安装或更换。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            先扫清外围的问题,再着重检查PLC硬件模块。只要保证强电不要蹿入板子且不要产生短路问题,一般来说问题不大。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            新PLC电源要接好,看看上面的电源标准,地也要做好接地,剩下的就是使用总线连接器连接好,上电没有什么怕的,主要是线要接好,不要出现短路
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            说那么多都没用。
胆子大点,见多不怪。
刚开始搞是有点害怕,使用的多了,你都麻木习惯了。
不管怎么注意,你都必须注意电源的电源是否符合要求,上电前,一定检查电源电压。其它,就是一定线接正确。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、首先一定要在断电的情况下将存储卡撞到cpu上面
2、!!!模拟量输入模块一定要按照组态的情况设置量程卡,否则错误的测量类型有可能烧毁量程卡!!!!!!!!!!
3、按照组态的顺序将模块一个一个安装到位
4、接电源线的时候主要要注意电源的类型与极性的正负,不要搞错了,否则是严重的烧毁
5、模拟量模块的接线一定要严格按照手册、组态、量程卡的设置来接,不要随意测量
6、若想拔出存储卡必须在断电的情况下。
接好线后要检查一遍,通电前断开所有断路器或者熔断器及其他电源开关器件:建议按照你的电气原理图从上级到下级逐步合上电源,逐步检测电压是否正常,极性是否正常;一步一步,知道最后系统全部上点无误,
最后可以编一点简单的小程序下载进去执行试一下。
总而言之  关键地方   就是:  电源、 组态、 量程卡  、存储卡
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            系统上电需要对整个线路再走一片,PLC最怕接错电源,线路之间有短路的,因为是DC24,所以上电不用怕,防线上电就可以。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 06:18 , Processed in 0.105017 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表