[求助-西门子PLC300/400]S7-300 有没有立即输出指令?

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 19:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
要实现一个输出为立即输出的话,有什么办法来实现?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2836°C
2
  • wbnrreu
  • 周文峰
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 19:59:14 | 显示全部楼层
见同类问题的答案:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=77792&cid=1029
可以应用应用外设寻址实现立即输出,这样不受循环扫描周期刷的约束。
1、比如I0.0接通,不受扫描时间影响,马上执行输出,比如要Q0.0。该怎样实现?
如果应用过程映像区中的输出表的地址不能实现立即输出,因为受循环扫描周期刷的约束。
可以应用外设寻址实现立即输出,但是最小的输出单位为字节,但不能实现位操作。例如:
L  2#0000  0001
T  PQB0
2、相关文档:
通过外设寻址同样可以访问已被分配过程映像的 I/O 地址区域。
如详见,请连接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objid=18325417&nodeid0=10805384&caller=view&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 20:00:03 | 显示全部楼层
可以通过输出到外设来实现,PQB、PQW、PQD,对一个位输出的话,字节、字或双字里不改变其它位的状态即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            现成的像200的立即位输入、输出是没有的。
可以通过在中断中编程,将中断时间尽量改的短一些,用户程序精炼一些。以减少中断执行过程时间。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以放到中断里面,直接对外输出。如果时间不是那么严格,建议还是放到OB100里,这样最多也就慢100ms。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 12:35 , Processed in 0.099461 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表