现场ET200柜内有两个电源 一个是PS307 10A的 一个是LOGO电源2.5A的
现场突然一下分站上模块除了DI以外全都烧了,后测量PS307和LOGO电源输出正常 电源并没有烧坏,测量电源对地电压 PS307的24V正极对地0.5V负极对地-23V(在测量过正中 只要万用表表笔不松开 这个电源值逐渐减小指导几乎为0) LOGO24V正极对地24.2V 负极0V
请问是否是因为电源问题导致模块烧坏
PS:307给所有模块供电 LOGO给触屏和信号隔离器供电
分站机架上有2个IM-153-2 两个DI 两个DO 一个AI和一个AO</p>
        问题补充:
ET200分站边新安装了一台设备 此设备震动和噪声非常大不知道和这个有没有关系。。。。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3093°C
2
  • euiuxsw
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 20:30:58 | 显示全部楼层
首先你从站的两个电源是如何连接的。一下子烧掉这么多模块可能肯定是电源引起的,那么我们需要查找这个原因了,最直接的方法是打开已烧毁的模块看是否是24V电源引起,这个比较容易查询的。
你描述的地,我理解应该是PE点,这个PE与M点测量时,根据你的描述好像存在电容效应,这个也是怀疑的切入点。
一般这样大面积的烧毁模块,我也认同大家的看法,就是由强电的窜入引起。与你描述的设备震动和噪声关系不大。
另外,你描述的有关对电源的测试,我认为对你的故障关系不大。因为实际上你所谓的地(我理解为PE)在工作时,对电源及负载实际上没有多大的关系,这里是针对模块烧毁而言来评定。
总之,我认为还是其中的一个模块有强电的窜入,引起大面积的烧毁模块是问题的关键,必须查清楚。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 20:31:23 | 显示全部楼层
看PCB板上的烧过的痕迹是否有外部220V强电窜入,边上是否有电焊机作业。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是电源问题,ET200分站新安装的设备震动与噪声和这个没有什么关系,但从你描述的问题看应该是强电窜入系统造成模块损坏
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            出现这种情况主要有两个原因 :
1,串入强电造成,你的电源模块的供电是哪里来的?你应该没有隔离变压器单独给PLC电源模块供电,这一点需要考虑加上,否则和其他系统共用零、地,就很容易造成这种情况。不知你的附近安装的什么控制设备?电源系统和PLC模块是否有联系,尤其是注意零线、地线是否公用。
2,还有一种情况就是电源模块本身的问题造成其他模块烧毁,这种情况多是307的输入220V时有时无,多数是接线问题造成。307的输出24V时有时无,多数是307模块内部损坏造成。
我看你所描述的“PS307的24V正极对地0.5V负极对地-23V”,是不是描述反了?应该正极对地23v,如果描述正确,那你的307模块就进入48V电源了,你不会是把307和LOGO串在一起了吧?但是不论描述反正,你的307电源都是坏了的。这就要你根据上面两点查找原因了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你从站的两个电源是如何连接的。您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 14:50 , Processed in 0.095296 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表