大侠们!
您们好!最近做了一个系统就是一个315-2DP的CPU带多个ET200M分布式模块,做好且正在使用中!现在有一个要改造的项目用到CPU400(原系统已有CPU400,含DP口,增加的部分是ET200M分布式模块扩展输入输出)。问题是:CPU400可以像315-2DP的CPU一样带多个ET200M分布式模块吗?就这个问题列出我想到更多的问题:
1、编程软件也和CPU300一样是用step7?
2、因为用到PID指令,所以涉及到OB33、OB34、OB35等,那么400的CPU与300的CPU也是一样的的编程方法与思路?
3、其他区别地方我还没有想到也请指点一下,求解有经验的大师!
多谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7798°C
2
  • amy328
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 22:33:49 | 显示全部楼层
400当然有300的功能,说实在比300更强大。
CPU400可以像315-2DP的CPU一样带多个ET200M分布式模块吗?
可以。
  1、编程软件也和CPU300一样是用step7?
是的,用一样的step7软件。
   2、因为用到PID指令,所以涉及到OB33、OB34、OB35等,那么400的CPU与300的CPU也是一样的的编程方法与思路?
是的。
总体来讲比300更“高、大、上”,也就是大家俗称的大型机,处理能力更强大。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 22:57:34 | 显示全部楼层
1、编程软件也和CPU300一样是用step7。
2、400的CPU与300的CPU也是一样的的编程方法与思路。
3、其他区别地方我还没有想到也请指点一下?
S7-300与S7-400是一个指令系统,你的S7-300程序完全了应用到S7-400中,当然要注意两者的地址是否有差异。
你的S7-400系统要进行对S7-400进行硬件组态。
4、例子:
《PROFIBUS-DP连接ET200M的实例:主站S7-400连接ET200M  》连接:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            完全一样的,实际上400主站带ET200从站300系列模块是很经典的方式了,没有问题的,和300一样用,功能和处理速度比300快多了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            300可以说是400的子集
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 21:42 , Processed in 0.103748 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表