用两台工控机(组态三维力控)和两台300PLC走的MPI通讯,通过一条总线,波特率设置187.5
问题;通讯特别慢,上位机读取一次数据要3秒左右特别慢。怎么能解决慢的问题</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3301°C
2
  • ohvfqcr
  • 毕村内富
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 20:52:04 | 显示全部楼层
首先2台工控机和2台300PLC走的会是MPI+通讯,所以你需要5611卡,如果使用通讯电缆就会很慢(原装电缆也很慢的说),5611卡可以把MPI速度加高,而且能进行MPI+通讯。
其次力控的组态软件也可以选择画面的变量刷新时间,你要选择只要有变化就刷新,不然最少也要等2秒才会刷新的。
当然升级到以太网就更好了,需要2块网卡和1个路由器,速度比MPI要快。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 20:59:18 | 显示全部楼层
升级成以太网通讯吧!虽然成本高些,但综合性价比还是值得的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的变量很多吗?如果不多,你就看看你的变量的刷新周期。如果很多你就还是用以太网吧。你如果用step7通过mpi链接没有问题,那么就是力控的问题,需要他们来解决的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看看能走Profibus DP网络不。DP网络要比MPI网络快。