请问各位老师:为什么在STARTER软件中的专家列表中参数看不全,我再cu单元和driver单元都看不到,比如看不到的有:P10,P300,P2000,P1082等。在线和离线都看不到!</p>
        问题补充:
看嘛,连P10都没有

图片说明: 1,连P10都没有
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3189°C
2
  • 周文峰
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 21:23:36 | 显示全部楼层
你应该是找错位置了,或者组态时选择了某些功能或模块,有些参数不见是因为组态的功能不同所致,P10、P2000等是最基本的参数不会找不到的。不废话了,直接上图吧!

看了截图真相大白了,你打开的是CU单元的参数表,你要的参数在DRIVE单元里。仔细看看新增截图里的标注吧。
                              
图片说明:1,DCM_P2000  2,CU单元参数  3,DRIVE单元参数  4,DCM_P10  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 21:40:07 | 显示全部楼层
首先,你先看看在线时p0003改为3没?没有改为3,这样就有专家权限了。
然后我说的是正常连接时starter里一个装置下应该是2个驱动,一个是控制,还有一个忘了什么名字。CUD这个驱动一连上就有,第二个必须是点按钮“把项目下载到PG”,这样这两个驱动单元就都有了,每个下面有一个专家列表,对应是BOp20面板左上角01和02 2个驱动单元。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            P10 P300 P2000 P1082都是驱动的参数,在控制单元的参数列表里是看不见的。
在驱动里也看不到吗?这不应该啊
有驱动参数列表的截图么?
-----
你截的这张图不还是控制单元的参数列表么。。。。当然没有P10啊。
你调的是哪个系列的驱动产品?左侧树形目录里有没有DRIVE这个东西啊
你看他里面轴的参数列表啊。。。
截图是CU的参数列表,跟你的一样,但下面的DRIVE1的参数就不一样了。