1.在触摸屏上放一个按钮和2个I/O域。
当在2个I/O域输入数值时,
如何通过按钮保存到PLC 200。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
1987°C
1
  • 大飞机
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-12 20:25:20 | 显示全部楼层
这个问题需要分两步来做。
第一;设置数据保持区范围。设置方式--系统块--断电数据保持--设置数据类型并设置在使用数据的范围。
第二;编程,如下实例。
LD     M0.0                          //触摸屏按钮
EU                                      //上升沿
MOVW   VW10, VW20        //保持数据1
MOVW   VW12, VW22        //保持数据2
这样当激活按钮时,将I/O域数据中的两个数据(VW10/VW12)就分别传送给VW20/VW22中。当然如果你需要其它类型数据也可以变更你的数据类型,方法是一样的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        