S7300中,怎样才能把同一个端口如QW0每次刷新后的值存入DB块中,也就是DB块中如何存放同一个IO口不同时刻的刷新值</p>
        问题补充:
就是每次端口刷新之后的值都要依次存到DB块里去 L QW0
T DB1.DBW0 这两条语句就能实现了吗?到了下一个扫描周期之后 DB1.DBW0的不会被覆盖吗?谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2748°C
2
  • 颠三倒四
  • hsqnslr
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 20:01:27 | 显示全部楼层
你的意思是不同时刻记载相应的IO状态,将记载的值保存到DB里面,要考虑DB记录数据的容量,你可以尝试采用指针轮询方式装载。诸如
      L     P#2.0
      L     MD    80     // 轮询号
      *D   
      LAR1  
      OPN   DB     2
      A     M     85.2   //  时间间隔沿
      JCN   m001
      L     QW     0
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     MD    80
      L     1
      +R   
      T     MD    80
      L     MD    80
      L     20         // DB 保存20个字后 重复
      >D   
      JCN   m001
      L     0
      T     MD    80
m001: BE
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 20:37:39 | 显示全部楼层
编程直接使用MOVE指令将QW0赋值给如DB0.DBW0,就是QWO的状态实时传递给DB0.DBW0.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            L QW0
T DB1.DBW0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            L QW0
T DB1.DBW0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 22:28 , Processed in 0.176482 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表