设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]变频器M440的模拟量输出断断续续的问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2531|回复: 1

[求助-西门子传动技术]变频器M440的模拟量输出断断续续的问题

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
想通过变频器模拟量输出来观察转速,连得是端子12,13两个点,和EM231的A+.A-(RA和A+相连)两点连接,变频器参数设置P0771为21,P0776为0,P2000为50HZ,接受的是0~20ma信号,为什么我PLC程序监控的时候,那个模拟量信号断断续续的,打个比方,一会0,一会16000,一会12000这样的跳跃,造成我的转速显示不稳定啊···</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2532°C
1
  • tyr5507
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:00:04 | 显示全部楼层
可能
1你的变频的模拟量输出没有用平均值而是未滤波未计算的原始值,会导致这个现象.
2你的变频和控制器的连线上有问题或着串入了交流信号,也会导致这个问题.
3你的控制器这个模块供电有问题或模块有问题或这地址被使用(如果不是西门子原装的模块的话,使用VW地址)
解决:检查线路,把A-接地,把变频地和plc地分开。检查变频器输出,用万用表量或者直接在变频上设置查看,要变频输出速度平均值。再不行就换个模块,下载空程序再监控。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        