设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]S7-300/400之间的S7通讯

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3333|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]S7-300/400之间的S7通讯

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 19:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
手头有一项目,需要实现S7-300与S7-400之间的数据交换(非同一项目),在网络组态中将S7-400组态为单边通讯并下载,测试网络连接状态时一直显示"正在建立",在调试的过程中有几个问题,希望有经验的给以指点
1:IP地址和子网掩码对通讯的影响:这两个PLC位于同一个以太网上,距离较远,2个PLC之间还有2个网络交换机。其中S7-300的IP地址为140.80.10.X,掩码为255..255.255.0;S7-400的IP地址为140.80.9.X,掩码为255.255.0.0。2个网络交换机的IP地址为140.80.0.X/Y。是不是需要修改其中1个PLC的IP地址和掩码,如将S7-400的IP地址改为140.80.10.X,掩码改为3个255,才可以正常连接呢?交换机的IP地址有影响吗?如果组态为双边连接,是不是也要修改呢?我看了些资料上没有找到类似的介绍
2、在S7-400中组态单边连接时,在"地址详细信息"中填写伙伴(S7-300)的插槽号时,是应该填写CPU的插槽号(2),还是填写CP的插槽号(4)呢? 我查了些资料,说法不一致,希望能够确认一下</p>
        问题补充:
我试过将组态后的配置用PLCSIM仿真,在将S7-400组态为单边通讯时,仿真时显示"连接已建立“,发送、接受数据都正常,但是到实际中就不行了
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:20 | 解决时间:2014-04-29 12:37:04 | 提问者:shenyang - 资深学长&nbsp&nbsp第3级


问题ID:112800
   
        最佳答案


<div class="title-content">  问题补充:
仿真没有问题,到实际当中,不行。
说明跟你实际的硬件连接有关系。
程序单边通讯,单边编程就可以了。
硬件,要保证两边网线连接好,远程的PN的ip参数按你要求组态好。通讯的对应参数也要对应起来,才可以!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3335°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • amy328
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:24:46 | 显示全部楼层
问题补充:
仿真没有问题,到实际当中,不行。
说明跟你实际的硬件连接有关系。
程序单边通讯,单边编程就可以了。
硬件,要保证两边网线连接好,远程的PN的ip参数按你要求组态好。通讯的对应参数也要对应起来,才可以!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:46:40 | 显示全部楼层
1、设备一定要在同一个网段中才可以的。
2、写CP的插槽号。
参见:S7-可编程序控制器的S7-通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3295
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            a、设备一定要在同一个网段中才可以的。
b、写CP的插槽号。
c、S7-可编程序控制器的S7-通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3295
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            IP改为140.80.10.X,掩码改为3个255,才可以正常连接,
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★