在变量管理器菜单工具栏驱动连接状态下显示?变量S7?program?是断开的。原来系统是运行正常的,因为我加了个变量,选错连接,所有的变量都断开了,请教专家,怎么恢复啊!在变量管理器菜单工具栏驱动连接状态下显示?变量S7?program?是断开的。原来系统是运行正常的,因为我加了个变量,选错连接,所有的变量都断开了,请教专家,怎么恢复啊!在变量管理器菜单工具栏驱动连接状态下显示?变量S7?program?是断开的。原来系统是运行正常的,因为我加了个变量,选错连接,所有的变量都断开了,跟plc也断开了,请教专家,怎么恢复啊!</p>

图片说明: 1,正常时的变量图 2,有问题的变量图
产品版区:SIMATIC WinCC 悬赏分:50 | 解决时间:2014-04-29 11:03:59 | 提问者:酷酷熊 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112724
   
        最佳答案


<div class="title-content">  在Step7中重新编译,编译时连接选项选择Named Connect,建议在Step7中将S7 program的空格改为下划线,编译后就不会出现“S7?program”
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2889°C
2
  • luxiabao
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 19:43:34 | 显示全部楼层
在Step7中重新编译,编译时连接选项选择Named Connect,建议在Step7中将S7 program的空格改为下划线,编译后就不会出现“S7?program”
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:12:55 | 显示全部楼层
可以用SQL SERVER打开数据库的表dbo.MCPTVARIABLEDESC,找到相应的变量进行修改或删除。
参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=31708&cid=1032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            哎,你这个一看就是PCS7编译的时候,选成了以太网通讯。
你只要选择重新编译一次,然后弹出那个选择连接窗口的时候,改成name connection连接重新编译一下就好了。
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 07:39 , Processed in 0.095897 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表