变频器6SE6430 用继电器18、19、20触点 做输出故障点 如何定义?</p>
        问题补充:
我看你们给的答案都是设定P0371(到底是0371还是0731?)对应52.3 为什么我打给技术支持,客服说“设定参数P0748,上升键按一次,之后按P退出。这样就可以了” 求解释!
产品版区:SIMOREG 悬赏分:15 | 解决时间:2014-04-28 08:39:53 | 提问者:一粒麦子 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112529
   
        最佳答案


<div class="title-content">  1.首先感觉楼主对MM440变频器参数设置不太熟悉,问题补充:是设置P0731。
楼主接变频器数字输出1,也就是继电器18、19、20触点(P0731默认为52.3,意思就是指的变频器故障)。
但是需要注意的是P0731.0设为52.3后,变频器上电后常开点19和20闭合,常闭点18和20断开。当发生故障后19和20断开,18和20闭合。
西门子技术支持的意思是让你改一下P0748.0对数,P0748是定义继电器输出状态是高电平还是低电平。设定进入参数P0748.0,上升键按一次(作用是将数值0改为数值1,数字输出1就反相输出啦),之后按P保存退出。这样就变为变频器上电后常开点19和20断开,常闭点18和20闭合,当发生故障后19和20闭合,18和20断开。
2.假如你想采用变频器数字输出2作为故障输出,P0732.0设为52.3,P0748.1设为1(使数字输出2也设为输出反相)。变频器上电后常开点21和22断开,当发生故障后21和22闭合。
见我上传的图片,变频器开关量输出的功能图
详细请参考
《MM440使用大全》
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/SD/manual/128.PDF
《Mircomaster简明调试与功能介绍》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1291&loginID=&srno=&sendtime=

图片说明:1,变频器开关量输出的功能 2,P731参数设置
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2460°C
2
  • lymingo
  • tyr5507
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 19:55:51 | 显示全部楼层
1.首先感觉楼主对MM440变频器参数设置不太熟悉,问题补充:是设置P0731。
图片说明:1,变频器开关量输出的功能  2,P731参数设置  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:45:20 | 显示全部楼层
这个是数字输出1,对应参数P0371,
                        对应 52.3    变频器故障
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从P731开始到到P733是定义变频器三个输出,18、19、20触点对应第一个输出,可以设置52.0变频器准备到53.B设置参数不同对应不同的输出,如52.3对应变频器故障,52.F对应变频器故障
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你只是想把故障输出的常开常闭换一下,就改748,就行了
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 05:21 , Processed in 0.583369 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表