追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2173|回复: 1

[求助-wincc]WinCC 6.2过程值归档

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-30 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我现在调试一个项目,遇到点问题,WINCC要采集4台6ES70变频器的电流,所以我做了一个归档的趋势电流,结果运行后趋势图没有采集到电流,感觉可能是过程值归档那设置的有点问题,请大侠们支招,我把我WINCC6.2的设置简单陈诉下,帮我找出问题所在
1. 设置启动“变量记录运行系统”
2. 归档变量是有符号16位数ShortToSignedWord DB100.DBW12
3. 启动归档向导,选择“过程值归档”,然后添加变量
4. 设置过程值归档属性:归档“允许”,归档类型“过程值归档”,位置“硬盘”
5. 设置归档变量属性:提供变量“系统”,归档“允许”“长期关联”,归档类型“周期”,采集“500ms”,归档“1*500ms”"绝对值"
6. WinCC在线趋势控件的属性:数据源“归档变量”,选择过程值归档里的变频器电流变量。
其余的设置基本都是默认的
采集周期一直是500ms
归档周期我设置过500ms,设置过1秒,设置过1分好像都没归档成功。
趋势图就是显示不出归档变量的值,改成在线变量后就有趋势了。
我把原有的项目另存到其它盘符下从新运行也不行,项目文件名只有字母,没有特殊字体和符号,工控机我也重启过依然不行,我找不到原因了......</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2174°C
1
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-4-30 20:54:47 | 显示全部楼层
启动中用户归档也得打勾选中。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        