[求助-西门子PLC200]s7 200与菱科变频器modbus通讯

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 16:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现有菱科lk900变频器若干,通讯协议已注明为国际标准modbus协议且支持rtu格式,但是用mbus_msg通讯是总是显示03故障,单独连接一台也是一样,但另一部分的丹佛斯变频器没有问题可以正常通讯,现已查明无需485拨码开关和外置模块,连接线和变频设置也没有问题,求大家看看还有哪里有问题啊?报文格式见图片(内容与lk900的说明书一致)</p>

图片说明: 1,说明书2 2,说明书 3,说明书3
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3497°C
2
  • cexgshg
  • 小池
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:26:48 | 显示全部楼层
MBUS_MSG主站控制从站指令,或者说主站对从站的读写指令,出现通信错误代码3,表明“接收超时,在规定的超时时间内,主站没有收到从站的应答,可能的原因有,主站与从站的通信电缆连接有问题,主站和从站的通信波特率或者奇偶校验设置不同,以及错误的从站地址”
本例中S7-200 PLC为主站,且采用PORT0为MODBUS通信口,从站为菱科LK900变频器。
从你的问题描述,我认为,奇偶校验设置没有设置或设置不正确的可能性比较大。
我无从获得LK900变频器说明书,查看了LK600及LK800变频器的说明书,用于RS485端口通信,均采用:1个起始位,8个数据位,无奇偶校验位,1个停止位。LK600采用了类似MODBUS  ASCII的数据包格式,这与S7-200所支持的Modbus RTU是完全不同的。查看LK800关于RS485通信协议的描述,更是与标准MODbus协议相去甚远。
总而言之,你要查看变频器说明书,并比照S7-200说明书中有关modbus rtu指令研究,它是否适用。若不是用你想用PLC控制只有采用自由口通信,自己编写通信子程序了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 18:14:40 | 显示全部楼层
你发的东西,只是一般MODBUS的基本常识。具体的通讯协议,还没发发出来。既然丹佛斯变频器可以通讯,说明程序控制流程以及数据收发逻辑控制是对的。你这个变频器的通讯协议,不可能和丹佛斯一模一样吧?因该问题还是出在你的通讯协议上了。建议好好看看关于西门子MODBUS库的资料,同时再看看你这个变频器的具体的通信协议。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以先用测试软件mod-scan或KEPWARE与单台变频器通讯测通,如果它们都不通那么对变频器肯定有认识不够的地方如:站址,波特率,校验等设置情况。测试过了剩下就好办些了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 19:58 , Processed in 0.107686 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表