[求助-西门子传动技术]西门子MM430变频器连接正常,但出现故障代码A0922,请问该如何解 ...

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子变频器控制的是45kw的风机;5、9端子闭合变频器启动;0-10V模拟量输入10、11端子,给电机运行频率;变频故障时18、20端子输出信号;12、13端子给出4-20mA的模拟信号反馈频率,空载时没有问题,但是运行时出现故障代码A0922,但检查时连接正常,请问这是怎么回事,应该修改什么参数啊?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3144°C
2
  • ULxbhnVd
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:17:41 | 显示全部楼层
当mm4变频器不带负载开路运行时,或者负载很轻时,就会显示A0922报警。出现该报警首先检查变频器至电机线路和电机,另外,是否在变频器至电机回路上安装了开关。

转载——

专家置评:

两种方法:
             一:使用P2100,P2101 来屏蔽A0922
              二:P2179改为0,不再报A0922

                                                    ——置评专家:西门子驱动技术支持 2013-11-01 13:43:40
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:54:05 | 显示全部楼层
这里有相关讨论,你可以参考一下
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=950114&s_id=0&num=1
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=80083&cid=1039
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201207/2012070409220900001-1.shtml