[求助-西门子传动技术]电机过温报警7011

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-15 20:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位大神:

对于电机报出过温故障,去现在查看发现是假过温。这种情况是要把温度信号屏蔽还是? 如果出现真过温怎么办? (这是不是分 SLVC和带编码器) 具体请详解。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5132°C
2
  • CnUjVxOQ
  • 83393570
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-15 21:29:13 | 显示全部楼层
1、出现这种情况,我觉得你不是一味的去屏蔽过温报警信号,而是应该先找出电机误报警的原因。      2、如果电机绕组有单独的温度传感器信号接到上位监测系统的话,你就可以屏蔽掉这路过温信号;否则,我不赞成你屏蔽掉过温信号,因为那样的话,一旦电机出现真正过热,就没法实现对其保护了。      3、这个信号和变频器是采取矢量闭环控制还是slvc控制无关。它主要取决于电机是否过载运行,且过载运行时间的长短。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-15 21:59:10 | 显示全部楼层
出现这个情况只能将温度信号屏蔽,将温度设定值设置为0就相对于屏蔽了温度信号了,电机过热一般情况下如果电机通风正常的话,都是电机过载运行导致,因此设置好电机的过载电流比较重要,目前变频器拖动电机大部分都是没有配置温度传感器的。所以屏蔽这个假温度问题不大。