设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]旋转转换开关怎么处理自动,手动,半自动,测试?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2691|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]旋转转换开关怎么处理自动,手动,半自动,测试?

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-5-19 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有一个4档的开关,1自动,2手动,3半自动,4测试。如果我从1档打到4档的过程中,2档3档怎么才不受影响,每个档都有不同的程序!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2693°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • 情人日记
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-19 16:02:27 | 显示全部楼层
每个状态位用一个TON 功能加一个1秒或2秒的延时(操作工手动旋转旋钮时间一般会在2秒就可能完成),所有相关动作取TON后的状态
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-19 16:19:55 | 显示全部楼层
这个问题你可能多虑了,因为一般不可能在选择设备运行状态后直接启动相应的状态。
比如手动状态切换后,你得按其它的控制按钮启动相应的设备吧。如果你采用的是状态切换直接启动方式也可以通过状态改变后的延时来做这个状态的切换呀。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1,一般都是先选择控制模式,然后才是设备的启停控制,所以,只是模式选择,不影响你控制;
2,如果你还是不放心,可以做个控制模式的状态滤波,也就是你每个状态输入点保持一定的时间,如5S后才输出该状态的控制状态,在此状态下才进行相应的控制。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一共四种状态,也就是六种组合,你全部编程出来,进行互锁控制,然后输出六种状态,有两种状态一样,合并下就是输出的四种工作状态,都是互锁的。不会影响。一种状态对应一种程序。