有项目用到6ES7 315-2AH14-0AB0的CPU,最近又了解到还有一款6ES7 315-2EH14-0AB0的产品。想知道,2EH14能代替2AH14吗?2AH14是一个MPI口,一个DP口;2EH14是一个PN口和一个DP口吗?没有MPI口了?用2EH14代替2AH14是否意味着能节省一个以太网模块?请高手指教。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2760°C
2
  • 颠三倒四
  • tyr5507
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:22:45 | 显示全部楼层
2EH14能代替2AH14吗?可以
2AH14是一个MPI口,一个DP口;2EH14是一个PN口和一个DP口吗?一个是pn口另外一个是mpi/dp,你可以选择通讯协议的,你选择是mpi他就是可以mpi通讯,选择dp,他就是dp通讯
用2EH14代替2AH14是否意味着能节省一个以太网模块?是的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-21 20:23:11 | 显示全部楼层
CPU 315-2 PN/DP
接口    X1: MPI/DP
          X2: PN (2 端口)
过程 I/O 映像
                     最大可调整    2048/2048
                     缺省值          128/128
同时监视 2 个块
40 mm 模块宽度
通过工业以太网进行的开放式通信
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY